  • 西門子S7-1500系列PLC實現Modbus\Socket\自由口通信視頻講解

    一、西門子S7-1500實現Modbus TCP以太網通信客戶端視頻教程 二、西門子S7-1500實現Modbus TCP以太網通信服務器視頻教程 三、西門子S7-1500實現Modbus RTU串口通信主站視頻教程 四、西門子S7-1500實現Modbus RTU串口通信從站視頻教程 五、西門子S7-1500實現以太網開放式通信客戶端視頻教程 六、西門子S7-1500實現以太網開放式通信服務器視頻教程 七、西門子S7-1500實現自由格式串口通信主站視頻教程 八、西門子S7-1500實現自由格式串口通信從站視頻教程
    技術熱貼

    城陽電工充電樁故障分析(沒看懂)

    哪位大神分析一下城陽電工這個充電樁的案例,現象:充電樁不能正常充電。經檢查,三相線電壓正常,相電壓也正常,零線與地線電壓150V,三相火線與地線電壓全都超過250V(大約300V)。城陽電工查出是變壓器星形結點沒有接地造成的,接上地線后問題就解決了。本人看法:這個故障應該是由兩個原因共同造成的,①變壓器沒有接地 ②有一相火線接地了。所以解決這個問題有兩種方案,一是變壓器加一根地線(城陽電工的做法),一是把接地的火線包扎好。但本人有一點沒想明白,請各位大佬指點一下,按我的理解,三相火線與地線電壓應該是一相降低,另兩相升高才對,為什么他這個是三相火線對地電壓都升高到300V?

    請教關于燃燒機的故障

    廠內有臺百特的燃燒機 啟動沒反應 把風機的熱繼復位 然后啟動還是沒反應 被同事直接把風機的接觸器按下就正常啟動了 開機很響 本來想查查線路 但是現場很吵 不方便 論壇上大神有沒有關于百特燃燒機的圖紙或者這個控制器的說明書 指教一下。
    海闊天空

    禁止在地下車庫、架空層給電動車充電

    騎電動車20年了,電池充鼓過,后來才知道充電器選大了,但是從來沒有聽說過起火,以前在自已車庫充電,現在電梯房沒有車庫只有地下車位,也飛線充了10年,近幾年這個鬼鋰電池到處起火,搞得我們所有電動車都不能充電了, 前幾年還只說不能進電梯不能上樓不能占用樓道,說不能飛線我也改了,用套管加電纜走了固定插座,現在又說架空層不能充電(層高4米),物業倒是搞了個充電點,據說充一次5-10元