  • 現場配線沒有問題,但發現跟手冊不一樣時,你會怎么辦?

    改造一臺客戶第三方設備,目標提升CPK。 期間發現編碼器的配線跟手冊描述不太一樣,目前也暫未發現脈沖輸出異常。 這是客戶提供的圖紙
    技術熱貼

    FX5U擴展PNP模塊

    我主CPU是漏型的PLC,SS接的24V,com口接的0V,收NPN的信號,現在我需要擴展兩個輸入模塊,有一個輸入模塊需要接入PNP的信號,一組還是NPN的信號,我請問一下擴展的輸入模塊能單獨選擇一個源型的模塊嗎?我看擴展的輸入模塊有SS點,如果我需要PNP的信號是不是那個模塊SS就接入0V就可以了

    怪事一樁,請大佬指教

    前兩天去一個廠子里搞維修,發現一個很奇怪的現象,具體如下: U表示電壓,A B C N PE 分別為三相五線 測量電壓發現, UAB=UBC=UAC=400V UAN=UBN=UCN=230V 到此均正常,奇怪的現象來了 UA PE=390V UB PE=400V UC PE=10V UN PE=230V 現場各設備運轉正常,變頻器,PLC等設備也無故障,查到變壓器出線也是這樣的情況,因為當天沒有條件停電,而且負責人說從來就是這樣,設備也正常運轉了,所以這就不了了之了 這樣的故障從哪里查起,可能的原因是什么,還請各位大佬不吝賜教
    海闊天空

    1000W的伺服套裝490元還包郵配線

    感覺這價格買個變頻器都不夠,特意去查了一下,220V的1KW變頻器兩百多點就可以了 這樣的話覺得也算正常了 不過也確實夠卷的